B题_辽宁赛区_大连理工大学_单相在线式不间断电源...
...来控制,当温度过高时,热敏电阻阻值减小,电路导通,风扇开始散热,当温度恢复到较为正常的水平时,热敏电阻阻值恢复,风扇自动关闭。发挥部分过温保护利用EG8010芯片内部的引脚测量逆变器...
2020-10-27 19:52:58 - 讨论帖 - JXH1999 - 2020年TI杯省赛作品交流区 5859次浏览 - 3次回复
半导体恒温箱设计...
...测试范围:-40℃~120℃,②温度测试精度;士0.5℃;③温度控制范围:0℃~50℃;二、总体方案设计(一)系统分析作品用12V/1.6A稳压源作供电系统,以保障制冷芯...
2020-03-23 13:40:09 - 讨论帖 - secret - 灌水闲聊 7071次浏览 - 0次回复
半导体恒温箱设计...
...要求1.温度测试范围:-40C-120C2.温度测试精度:±0.5C:3.温度控制范围:0C-50C;二、总体方案设计(一)系统分析作品用12V/1.6A稳压源作...
2020-01-10 09:48:13 - 讨论帖 - secret - 往届赛题 5490次浏览 - 1次回复
E题恒温恒湿安全小屋设计报告二...
...PTC陶瓷发热组件与铝条组成,它可以自动恒温加热,无需温度控制系统,可靠性高使用寿命长,但是使用功率--般较高(至少500w以上),相比于电炉丝装配较为麻烦。我们分别做实验发现选择电...
2019-12-27 08:47:54 - 讨论帖 - secret - 往届赛题 4904次浏览 - 1次回复
E题恒温恒湿安全小屋设计报告一...
...12706。由于制冷片散冷的效果不好,所以在制冷片上加了风扇使冷气更容易散出,但是远不能达到题目所要求的3分钟内降到室温10C以下的要求。基干冷气下沉的考虑,将制冷设备放置在小属顶部。旧县降温的...
2019-12-26 10:11:39 - 讨论帖 - secret - 往届赛题 4915次浏览 - 2次回复
D题风力悬浮控制装置设计报告一...
...和发挥部分的两个要求。基于模糊PID控制算法,通过控制风扇风力大小达到对圆盘高度控制,针对投硬币造成的倾斜进行姿态调整,从而形成一个闭环系统。48706测试方案与测试结果(1...
2019-12-23 09:22:06 - 讨论帖 - secret - 往届赛题 4638次浏览 - 1次回复
E题恒温恒湿安全小屋设计报告三...
...比较,结合PID算法进行动态调节,达到恒温恒湿的要求。温度控制和湿度控制具体过程如附录一中附图1、附图2所示。三、设计实现3.1加热方案实现本系统加热模块原先采用的是4片l2V加...
2019-11-20 08:58:47 - 讨论帖 - secret - 往届赛题 4506次浏览 - 1次回复
E题恒温恒湿安全小屋设计报告一...
...12706。由于制冷片散冷的效果不好,所以在制冷片上加了风扇使冷气更容易散出,但是远不能达到题目所要求的3分钟内降到室温10℃以下的要求。基干冷气下沉的考虑,将制冷设备放置在小层而部.但是降温的...
2019-11-18 09:22:20 - 讨论帖 - secret - 往届赛题 3793次浏览 - 1次回复